Zum Thema:
Ich als Maschinenbauingeniertechnikabgeschlossener *g* kann dir dazu nur eines sagen:
Die meisten 220 Volt Steckdosen sind mit 16(20) Ampere abgesichert. Wenn du dir nicht sicher bist, wieviele Geräte du an eine Steckdose anschließen kannst, kannst du das gaaaanz leicht ausrechnen.
Es gibt da die Formel: U*I=P
U=Spannung in Volt
I=Stromstärke in Ampere
P=Leistung in Watt
Die Spannung kennst du (220 Volt) und die Leistung ergibt sich aus der Summe der Einzelleistungen der Geräte.
Beispiel: Kannst du folgende Geräte an eine Steckdose anschließen: PA Anlage mit 2,5 kW Leistungsaufnahme, Beleuchtung 500 Watt, Strobo 1 kW, Diverses 300 Watt.
1 kW sind 1000 Watt.
Summe der Leistungen: 2500+500+1000+300= 4300 Watt
Um die Stromstärke auszurechnen, stellen wir die Formel einfach um: I=P/U (Stromstärke ist Leistung durch Spannung)
4300/220=19,54 Ampere
Sollte die Steckdose mit 16 Ampere abgesichert sein, mußt du die Geräte aufteilen, wenn die Steckdose mit 20 Ampere abgesichert ist, ist alles O.K.
Liste:
Steckdose 10 Ampere = maximal 2200 Watt
Steckdose 16 Ampere = maximal 3520 Watt
Steckdose 20 Ampere = maximal 4400 Watt
PS.: Bei den Steckdosen mußt du trotzdem noch aufpassen, auch wenn sie aufgeteilt sind, da sie teilweise trotzdem auf der gleichen Sicherung hängen. Am Besten die Geräte anschließen, und alles mal auf Vollgas laufen lassen, wenn nach 5 Min die Sicherung noch nicht ausgelöst hat, sollte alles O.K. sein.
Wenn du mehr Leistung brauchst, solltest du mit Kraftstrom (380 Volt) arbeiten.
Starkstrom 32 Ampere = maximal 12160 Watt
Starkstrom 64 Ampere = maximal 24320 Watt
Ich hoffe dir damit helfen zu können.
Gruß, Mo
[ 10.07.2001: Beitrag editiert von: DJ Mo ]